压力传感器|SIYB
压力传感器测量流体气体压力分压阻式压电式与电容式,压阻式精度±0.1~0.5%FS频响高最常用,选型考量程(最大1.5~2倍)精度介质兼容性与温度范围,变送器输出4-20mA或RS485远传。
查看内容详情 →
压力传感器测量流体气体压力分压阻式压电式与电容式,压阻式精度±0.1~0.5%FS频响高最常用,选型考量程(最大1.5~2倍)精度介质兼容性与温度范围,变送器输出4-20mA或RS485远传。
查看内容详情 →

电流环以4-20mA电流为载体传输模拟信号抗干扰强传输远可双线供电,4mA活零点区分信号零与断线故障,接收端接250Ω电阻转1-5V测量,是工业自动化标准传输方式。
查看内容详情 →


现场仪表与 PLC/采集装置共地时,若两地电位差>1 V,必须加信号隔离器;否则地环流会在 4-20mA 信号上叠加 50 Hz 干扰,表现为读数跳动 0.5%–2%。两地距离>50 m、跨不同配电系统时默认加隔离器。
查看内容详情 →4-20mA 回路最大负载电阻 R_max = (供电电压 - 变送器最低工作电压) / 0.02 A。24 V 供电、变送器最低 12 V,则 R_max = (24-12)/0.02 = 600 Ω。PLC 模拟量输入典型 250 Ω,…
查看内容详情 →
多为波导丝断裂或电子仓供电异常,先量供电电压(24 VDC±10%)和 4~20 mA 回路,再检查探头底部是否被沉积物压弯;波导丝一旦断需整支更换。
查看内容详情 →
4-20mA 异常先用毫安表串入回路量实际电流(4mA=零点、20mA=满量程),再查回路供电电压(典型 24V,环路电阻<500Ω);恒 4mA 多为传感器未感受被测量,恒 20mA 多为传感器损坏或短路。
查看内容详情 →
工业模拟电流信号标准,4 mA 对应零点、20 mA 对应满量程,断线时电流为 0 可自诊断。抗线路电阻干扰,适合变送器…
查看内容详情 →
说明电流传输为何对串模干扰不敏感、却仍会跳字的两种机理,讲清屏蔽层两端接地在什么情况下反而成为干扰源,以及隔离器切断地环路的适用条件与验证方法。
查看内容详情 →主题索引按内容量列出高频监测对象与技术词